  1 引言

  交流變頻調速技術是現代電力傳動技術重要發展方向隨著電力電子技術微電子技術和現代控制理論在交流調速系統中的應用變頻交流調速已逐漸取代了過去的滑差調速,變極調速直流調速等調速系統越來越廣泛的應用于工業生產和日常生活的許多領域。但由于受到使用環境,使用年限以及人為操作上的一些因素變頻器的使用壽命大為降低同時在使用中也出現了各種各樣的故障。下面我們就變頻器的一些常見故障及對策和大家做一個探討。

  2 變頻器的靜態測試結果來判斷故障

  首先我們可以對變頻器做一個靜態的測試一般通用型變頻器大致包括以下幾個部分(1)整流電路;(2)直流中間電路;(3)逆變電路;(4)控制電路。靜態測試主要是對整流電路直流中間電路和逆變電路部分的大功率晶體管(功率模塊)的一個測試工具主要是萬用表。整流電路主要是對整流二極管的一個正反向的測試來判斷它的好壞當然我們還可以用耐壓表來測試。直流中間回路主要是對濾波電容的容量及耐壓的測量我們也可以觀察電容上的安全閥是否爆開,有否漏液現象等來判斷它的好壞.功率模塊的好壞判斷主要是對功率模塊內的續流二極管的判斷。對于IGBT模塊我們還需判斷在有觸發電壓的情況下能否導通和關斷。

  3 通過變頻器的顯示來判斷故障點的所在

  (1) OC.過電流故障

  這可能是變頻器里面最常見的故障了。我們首先要排除由于參數問題而導致的故障。例如電流限制加速時間過短都有可能導致過電流的產生。然后我們就必須判斷是否電流檢測電路出問題了。以FVR075G7S-4EX為例:我們有時會看到FVR075G7S-4EX在不接電機運行的時候面板也會有電流顯示。電流來自于哪里呢?這時就要測試一下它的3個霍爾傳感器為確定那一相傳感器損壞,我們可以每拆一相傳感器的時候開一次機看是否會有過流顯示,testo330煙氣分析儀經過這樣試驗后基本能排除OC故障。

  (2) OV.過電壓故障

  我們首先要排除由于參數問題而導致的故障。例如減速時間過短以及由于再生負載而導致的過壓等然后我們可以看一下輸入側電壓是否有問題最后我們可以看一下電壓檢測電路是否出現了故障一般的電壓檢測電路的電壓采樣點都是中間直流回路的電壓。我們以三肯SVF303為例它由直流回路取樣后(530V左右的直流)通過阻值較大電阻降壓后再由光耦進行隔離當電壓超過一定值時顯示“5”過壓(此機器為數碼管顯示)我們可以看一下電阻是否氧化變值光耦是否有短路現象等。

  (3) UV.欠電壓

  我們首先可以看一下輸入側電壓是否有問題然后看一下電壓檢測電路故障判斷和過壓相同。

  4) FU.快速熔斷器故障

  在現行推出的變頻器大多推出了快熔故障檢測功能。(特別是大功率變頻器)以LG030IH-4變頻器為例。它主要是對快熔前面后面的電壓進行采樣檢測,當快熔損壞以后必然會出現快熔一端電壓沒有此時隔離光耦動作出現FU報警。更換快熔就因該能解決問題。特別應該注意的是在更換快熔前必須判斷主回路是否有問題。

  (5) OH.過熱

  主要引起原因變頻器內部散熱不好。我們可以檢查散熱風扇及通風通道。

  (6) SC.短路故障

  我們可以檢測一下變頻器內部是否有短路現象。我們以安川616G5A45P5為例我們檢測一下內部線路可能不一定有短路現象此時我們可以檢測一下功率模塊有可能出現了故障在驅動電路正常的情況下更換功率模塊應該能修復機器。

  4 結束語

  變頻器故障多種多樣我們只能在實踐中不斷總結,摸索出一套快速有效處理變頻器故障的辦法。以上只是本人在實踐中的一點心得與大家共同討論.