絕緣電阻測試儀(兆歐表 )由中大規模集成電路組成。本表輸出功率大短路電流值高輸出電壓等級多(每種機型有四個電壓等級)。兆歐表是電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而必不可少的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。
絕緣電阻測試儀使用方法:
1.測量前必須將被測設備電源切斷并對地短路放電。決不能讓設備帶電進行測量以保證人身和設備的安全。對可能感應出高壓電的設備必須消除這種可能性后才能進行測量。
2.被測物表面要清潔.減少接觸電阻,確保測量結果的正確性。
3.測量前應將兆歐表進行一次開路和短路試驗檢查兆歐表是否良好。即在兆歐表未接上被測物之前.搖動手柄使發電機達到額定轉速(120r/min)觀察指針是否指在標尺的“∞”位置。將接線柱“線(L)和地(E)”短接緩慢搖動手柄觀察指針是否指在標尺的“0”位。如指針不能指到該指的位置表明兆歐表有故障.應檢修后再用。
4.兆歐表使用時應放在平穩、牢固的地方且遠離大的外電流導體和外磁場。
5.必須正確接線。兆歐表上一般有三個接線柱其中L接在被測物和大地絕緣的導體部分E接被測物的外殼或大地。G接在被測物的屏蔽上或不需要測量的部分。測量絕緣電阻時一般只用“L”和“E”端.但在測量電纜對地的絕緣電阻或被測設備的漏電流較嚴重時就要使用“G”端,便攜式粗糙度儀并將“G”端接屏蔽層或外殼。線路接好后可按順時針方向轉動搖把.搖動的速度應由慢而快當轉速達到每分鐘120轉左右時(ZC-25型)保持勻速轉動1分鐘后讀數.并且要邊搖邊讀數.不能停下來讀數。
6.搖測時將兆歐表置于水平位置,搖把轉動時其端鈕間不許短路。搖動手柄應由慢漸快若發現指針指零說明被測絕緣物可能發生了短路這時就不能繼續搖動手柄.以防表內線圈發熱損壞。
7.讀數完畢.將被測設備放電。放電方法是將測量時使用的地線從兆歐表上取下來與被測設備短接一下即可(不是兆歐表放電)。