現代生活日新月異人們一刻也離不開電。在用電過程中就存在著用電安全問題在電器設備中例如電機、電纜、家用電器等。它們的正常運行之一就是其絕緣材料的絕緣程度即絕緣電阻的數值。當受熱和受潮時絕緣材料便老化。其絕緣電阻便降低。從而造成電器設備漏電或短路事故的發生。為了避免事故發生就要求經常測量各種電器設備的絕緣電阻。判斷其絕緣程度是否滿足設備需要。普通電阻的測量通常有低電壓下測量和高電壓下測量兩種方式。而絕緣電阻由于一般數值較高(一般為兆歐級)。在低電壓下的測量值不能反映在高電壓條件下工作的真正絕緣電阻值。
兆歐表也叫絕緣電阻表。它是測量絕緣電阻最常用的儀表。它在測量絕緣電阻時本身就有高電壓電源這就是它與測電阻儀表的不同之處。兆歐表用于測量絕緣電阻即方便又可靠。但是如果使用不當,它將給測量帶來不必要的誤差我們必須正確使用兆歐表絕緣電阻進行測量。
兆歐表在工作時自身產生高電壓而測量對象又是電氣設備所以必須正確使用否則就會造成人身或設備事故。使用前首先要做好以下各種準備:
(1)測量前必須將被測設備電源切斷并對地短路放電決不允許設備帶電進行測量以保證人身和設備的安全。
。2)對可能感應出高壓電的設備必須消除這種可能性后才能進行測量。
。3)被測物表面要清潔減少接觸電阻確保測量結果的正確性。
。4)測量前要檢查兆歐表是否處于正常工作狀態主要檢查其“0”和“∞”兩點。即搖動手柄使電機達到額定轉速兆歐表在短路時應指在“0”位置開路時應指在“∞”位置。
。5)兆歐表使用時應放在平穩、牢固的地方且遠離大的外電流導體和外磁場。
做好上述準備工作后就可以進行測量了在測量時還要注意兆歐表的正確接線否則將引起不必要的誤差甚至錯誤。
兆歐表的接線柱共有三個:一個為“L”即線端一個“E”即為地端再一個“G”即屏蔽端(也叫保護環)一般被測絕緣電阻都接在“L”“E”端之間但當被測絕緣體表面漏電嚴重時必須將被測物的屏蔽環或不須測量的部分與“G”端相連接。這樣漏電流就經由屏蔽端“G”直接流回發電機的負端形成回路,
風速儀而不在流過兆歐表的測量機構(動圈)。這樣就從根本上消除了表面漏電流的影響特別應該注意的是測量電纜線芯和外表之間的絕緣電阻時一定要接好屏蔽端鈕“G”因為當空氣濕度大或電纜絕緣表面又不干凈時其表面的漏電流將很大為防止被測物因漏電而對其內部絕緣測量所造成的影響一般在電纜外表加一個金屬屏蔽環與兆歐表的“G”端相連。
當用兆歐表搖測電器設備的絕緣電阻時一定要注意“L”和“E”端不能接反,正確的接法是:“L”線端鈕接被測設備導體“E”地端鈕接地的設備外殼“G”屏蔽端接被測設備的絕緣部分。如果將“L”和“E”接反了流過絕緣體內及表面的漏電流經外殼匯集到地由地經“L”流進測量線圈使“G”失去屏蔽作用而給測量帶來很大誤差。另外因為“E”端內部引線同外殼的絕緣程度比“L”端與外殼的絕緣程度要低當兆歐表放在地上使用時采用正確接線方式時“E”端對儀表外殼和外殼對地的絕緣電阻相當于短路不會造成誤差而當“L”與“E”接反時“E”對地的絕緣電阻同被測絕緣電阻并聯而使測量結果偏小給測量帶來較大誤差。
由此可見要想準確地測量出電氣設備等的絕緣電阻必須對兆歐表進行正確的使用否則將失去了測量的準確性和可靠性。