1.什么是軟起動器?它與變頻器有什么區別?
軟起動器是一種集電機軟起動、軟停車、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置國外稱為Soft Starter。它的主要構成是串接于電源與被控電機之間的三相反并聯閘管及其電子控制電路。
運用不同的方法控制三相反并聯閘管的導通角使被控電機的輸入電壓按不同的要求而變化就可實現不同的功能。
軟起動器和變頻器是兩種完全不同用途的產品。變頻器是用于需要調速的地方其輸出不但改變電壓而且同時改變頻率;軟起動器實際上是個調壓器用于電機起動時輸出只改變電壓并沒有改變頻率。變頻器具備所有軟起動器功能但它的價格比軟起動器貴得多結構也復雜得多。
2.什么是電動機的軟起動?有哪幾種起動方式?
運用串接于電源與被控電機之間的軟起動器控制其內部晶閘管的導通角使電機輸入電壓從零以預設函數關系逐漸上升直至起動結束賦予電機全電壓即為軟起動在軟起動過程中,電機起動轉矩逐漸增加轉速也逐漸增加。軟起動一般有下面幾種起動方式。
(1)斜坡升壓軟起動。這種起動方式最簡單不具備電流閉環控制僅調整晶閘管導通角,使之與時間成一定函數關系增加。其缺點是由于不限流在電機起動過程中有時要產生較大的沖擊電流使晶閘管損壞對電網影響較大實際很少應用。
(2)斜坡恒流軟起動。這種起動方式是在電動機起動的初始階段起動電流逐漸增加當電流達到預先所設定的值后保持恒定(t1至t2階段)直至起動完畢。起動過程中電流上升變化的速率是可以根據電動機負載調整設定。電流上升速率大則起動轉矩大起動時間短。
該起動方式是應用最多的起動方式尤其適用于風機、泵類負載的起動。
(3)階躍起動。開機即以最短時間使起動電流迅速達到設定值即為階躍起動。通過調節起動電流設定值可以達到快速起動效果。
(4)脈沖沖擊起動。在起動開始階段讓晶閘管在級短時間內以較大電流導通一段時間后回落再按原設定值線性上升連入恒流起動。
該起動方法,
超聲波測厚儀在一般負載中較少應用適用于重載并需克服較大靜摩擦的起動場合。
3.軟起動與傳統減壓起動方式的不同之處在哪里?
籠型電機傳統的減壓起動方式有Y-q 起動、自耦減壓起動、電抗器起動等。這些起動方式都屬于有級減壓起動存在明顯缺點即起動過程中出現二次沖擊電流。軟起動與傳統減壓起動方式的不同之處是:
(1)無沖擊電流。軟起動器在起動電機時通過逐漸增大晶閘管導通角使電機起動電流從零線性上升至設定值。
(2)恒流起動。軟起動器可以引入電流閉環控制使電機在起動過程中保持恒流確保電機平穩起動。
(3)根據負載情況及電網繼電保護特性選擇可自由地無級調整至最佳的起動電流。
4.什么是電動機的軟停車?
電機停機時傳統的控制方式都是通過瞬間停電完成的。但有許多應用場合不允許電機瞬間關機。例如:高層建筑、大樓的水泵系統如果瞬間停機會產生巨大的“水錘”效應使管道甚至水泵遭到損壞。為減少和防止“水錘”效應需要電機逐漸停機即軟停車采用軟起動器能滿足這一要求。在泵站中應用軟停車技術可避免泵站的“拍門”損壞減少維修費用和維修工作量。
軟起動器中的軟停車功能是晶閘管在得到停機指令后從全導通逐漸地減小導通角經過一定時間過渡到全關閉的過程。停車的時間根據實際需要可在0 ~ 120s調整。
5.軟起動器是如何實現輕載節能的?
籠型異步電機是感性負載在運行中定子線圈繞組中的電流滯后于電壓。如電機工作電壓不變處于輕載時功率因數低處于重載時功率因數高。軟起動器能實現在輕載時通過降低電機端電壓提高功率因數減少電機的銅耗、鐵耗達到輕載節能的目的;負載重時則提高電機端電壓確保電機正常運行。
6.軟起動器具有哪些保護功能?
(1)過載保護功能:軟起動器引進了電流控制環因而隨時跟蹤檢測電機電流的變化狀況。通過增加過載電流的設定和反時限控制模式實現了過載保護功能使電機過載時關斷晶閘管并發出報警信號。
(2)缺相保護功能:工作時軟起動器隨時檢測三相線電流的變化一旦發生斷流即可作出缺相保護反應。
(3)過熱保護功能:通過軟起動器內部熱繼電器檢測晶閘管散熱器的溫度一旦散熱器溫度超過允許值后自動關斷晶閘管并發出報警信號。
( 4 )其它功能:通過電子電路的組合還可在系統中實現其它種種聯鎖保護。
7.什么是軟起動MCC控制柜?
MCC(Motor Control Center)控制柜即電動機控制中心。軟起動MCC控制柜由以下幾部分組成:(1)輸入端的斷路器(2)軟起動器(包括電子控制電路與三相晶閘管)(3)軟起動器的旁路接觸器(4)二次側控制電路(完成手動起動、遙控起動、軟起動及直接起動等功能的選擇與運行)有電壓、電流顯示和故障、運行、工作狀態等指示燈顯示。
8.有的軟起動器為什么裝有旁路接觸器?
大多數軟起動器在晶閘管兩側有旁路接觸器觸頭其優點是:
(1)控制柜具有了兩種起動方式(直接起動、軟起動)。
(2)軟起動結束旁路接觸器閉合使軟起動器退出運行直至停車時再次投入這樣即延長了軟起動器的壽命又使電網避免了諧波污染還可減少軟起動器中的晶閘管發熱損耗。
9.軟起動MCC控制柜有哪些擴展功能?
將軟起動MCC控制柜進一步加以組合可以實現多種復合功能。例如:將兩臺控制柜加上控制邏輯可以組成“一用一備方案”用于大樓的消防系統與噴淋泵、生活泵等系統。如果配上PC(可編程序控制器)則可以實現消防泵定時(如半個月)自動檢測定時自動關閉;加上相應的控制邏輯則可以對消防泵及各個系統運轉是否正常實施平時檢測時定時低速低水壓(不出水)運行;在滅火時則實施全速滿載運行。將若干臺電機加上控制邏輯組合可以組成生活泵系統或其它專用系統按需要量逐次打開各臺電機也可逐次減少電機實現最佳效率運行。還可以根據客戶要求實現多臺電機每次自動轉換運行使各臺電機都處于同等的運行壽命期。
10.軟起動器適用于哪些場合?
原則上籠型異步電動機凡不需要調速的各種應用場合都可適用。目前的應用范圍是交流380V(也可660V)電機功率從幾千瓦到800kW。
軟起動器特別適用于各種泵類負載或風機類負載需要軟起動與軟停車的場合。
同樣對于變負載工況、電動機長期處于輕載運行只有短時或瞬間處于重載場合應用軟起動器(不帶旁路接觸器)則具有輕載節能的效果。